请教下,定了一套18层二楼的商品房,现在的高层住宅是否还存在二楼反水问题?就是,主管堵了,污水从坐便器里冒出来?一楼(下面有架空层)是独立排水的吗?
请教下,定了一套18层二楼的商品房,现在的高层住宅是否还存在二楼反水问题?就是,主管堵了,污水从坐便器里冒出来?一楼(下面有架空层)是独立排水的吗?
2楼
谁知道啊?请回答下。
回复
3楼
看看图纸就就得了
回复
4楼
主要是位置和制度吧
回复
5楼
一楼必须是独立排水的
回复
6楼
一楼下面是架空层,有必要一定用独立排水?今天问了施工员,说一楼没有设独立排水。为什么
回复
7楼
1楼都架空了,那就直接做下去么,
18层,没设通气立管的,要3M的垂直距离,
设了通气立管的,只用0.75M,规范上是有的,
我坐过来,好像1层架空的纯住宅,最好做了,直接通到底,
在2层有拐弯的,一般都接横管上,离立管有1.5m的距离,
如果1.5m不到,那么接在楼下的立管上,距污水横管0.6M的距离。