【求助】我的双电源切换箱附图,请高人指正
crh2
crh2 Lv.3
2011年08月27日 18:21:08
只看楼主

我的双电源切换箱附图,请高人指正

我的双电源切换箱附图,请高人指正

20110827793.jpg


20110827795.jpg


20110827796.jpg

免费打赏
03112232013..
2011年08月31日 14:57:25
32楼
感觉不用增加刀开关了!个人意见!
回复
3288124
2011年08月31日 17:20:19
33楼
挺好的,越简单越可靠,
回复
boyzxx
2011年08月31日 20:36:33
34楼
现在这种闸刀式开关还让用么???
回复
lingyan16
2011年08月31日 21:44:06
35楼
用接触器构成的双电源转换装置,早期归入PC级的范围,2005年的IEC标准和2008年国标将采用接触器为主触头的ATSE划分为CC级,接触器价格便宜、机械寿命高,是一种简单价低发展前景十分广阔的新产品,
CC级ATSE,不能再采用一个继电器来控制两个接触器的老方案了,那样的方式不能满足现有国标中的要求,而是应该采用一个控制器来控制两个接触器来实现ATSE的功能,控制器具有两路电源共6路相电压实时检测的功能,更多资料在搜索引擎里输入:“CC级ATSE“ 搜索
回复
8宝宝
2011年08月31日 21:55:13
36楼
确实不多见了,自己设计的双电源装置,现在都是集成、成套的啦!
回复
hjn258730119
2011年08月31日 22:06:40
37楼
二次线有点乱·~~~
回复
xukaianna
2011年08月31日 22:48:12
38楼
学习了,这种双电源够老的。
回复
春风细雨
2011年09月01日 08:09:01
39楼
做的不错很好,就是二次线走的有点不整齐,
回复
qingwuzhu
2011年09月01日 08:44:46
40楼
干嘛不用双电源?这要是当中的一路电源缺相了,或是过压失压,这个就不一定能可靠的投切。双电源一用在重要负载当中,可靠性要求高,这样做不太好吧!
回复
tflash
2011年09月01日 08:51:52
41楼
太浪费材料了,还有更简易的,你要不要看看?