我的双电源切换箱附图,请高人指正

我的双电源切换箱附图,请高人指正

20110827793.jpg


20110827795.jpg


20110827796.jpg

免费打赏
wyyingg
2011年08月30日 20:34:02
22楼
断路器前面还加了隔离开关,还不错。只是现在都用ATS了。
回复
zjzwf
2011年08月30日 20:38:55
23楼
我们单位使用的是双电源自动切换开关。
回复
engsimon
2011年08月30日 23:01:00
24楼
做工还是蛮规范的,要是增加机械联锁就更加安全。防止因电气联锁触点粘住所带来的危险。
回复
huadongdianzi
2011年08月30日 23:43:16
25楼
靠中间继电器搞的 楼主这里用微断不适合啊
回复
x_mage
2011年08月31日 07:32:12
26楼
可以的,接触器切换其实就是AC级的
回复
woxinfeixia
2011年08月31日 08:27:05
27楼
挺漂亮的
回复
没有尾巴的猫
2011年08月31日 09:12:37
28楼
我觉得最好是再加个中间继电器,弄个双保险,现在电器的质量有待考虑啊。
回复
kissjet008
2011年08月31日 11:10:57
29楼
现在用双电源自动切换开关
回复
wyy231
2011年08月31日 14:14:49
30楼
这种双电源切换方式我没见过,,学习了
回复
xz4010
2011年08月31日 14:45:51
31楼
基本可以实现,觉得在加上机械互锁比较好