家用空调的疑问 求教!
平凡的羊
2011年08月27日 17:37:19
来自于制冷技术
只看楼主

一台二手97年产的乐声1.5匹单冷机 总感觉制冷效果差。室外温度32度,室内温度30度,室内机出风口16度,排气110度,电流7.8安,机器额定是5.6安。请教高手,这样的参数正常吗,估计那方面出了差错?

一台二手97年产的乐声1.5匹单冷机 总感觉制冷效果差。
室外温度32度,室内温度30度,室内机出风口16度,排气110度,电流7.8安,机器额定是5.6安。
请教高手,这样的参数正常吗,估计那方面出了差错?
免费打赏
fuxin1987
2011年09月02日 00:06:45
12楼
室内30.出风16,散热不错了。
回复
fuxin1987
2011年09月02日 00:07:21
13楼
这是单冷机!!!!!!
回复
ssscboy
2011年09月07日 21:52:23
14楼
7,8安的电流有点偏高了,系统堵了,或者室外换热不好,看看室外风扇是否正常,室外换热器是否脏堵。
回复
chunhau00
2011年09月15日 09:37:29
15楼
我也觉得换热效果不好。
回复
jjfwind2012
2011年09月15日 09:56:04
16楼
这就是缺液的问题吗,97年的机子,两器已经严重脏堵了,之所以说是缺液的问题,是因为排气有110,大家可能会怀疑电流为什么比常规高,那解释就是两器脏堵了+压缩机运行了十几年效率已经不高了+室内温度高(负荷大),耗工当然增加了,电流当然比常规高了。楼主可以把室内过滤网弄下来清洗一下,很可能脏的不行了。另外间接性停机,是不是正常的压缩机启停啊?还需要给些压力数据,以及停机时电流的大小,或者两次启停时间间隔多少,或者房间温度是不是没有冷却下来了,空调就停了