一台二手97年产的乐声1.5匹单冷机 总感觉制冷效果差。室外温度32度,室内温度30度,室内机出风口16度,排气110度,电流7.8安,机器额定是5.6安。请教高手,这样的参数正常吗,估计那方面出了差错?
一台二手97年产的乐声1.5匹单冷机 总感觉制冷效果差。
室外温度32度,室内温度30度,室内机出风口16度,排气110度,电流7.8安,机器额定是5.6安。
请教高手,这样的参数正常吗,估计那方面出了差错?
2楼
追加:机器间歇性停机!每天约5.6次
回复
3楼
因为楼主没有提供高低压数据,只是电流偏大。估计原因有以下几点:1制冷剂充注过量。2冷凝器散热不良(翅片间脏堵或风机转数不正常)。3系统有轻微堵塞(油堵 毛细管 单向阀有堵)4系统因为使用多年两器之中有油膜产生,影响换热。
回复
4楼
冷凝器太脏或制冷剂加注过多,造成压缩机负荷太重,所以保护间歇停机!
回复
5楼
分析得很彻底 多谢指教 因为机子没高压接口 所以测不到高压压力 。
再请教 假如压缩机缺油 会出现排气温度超110度的情况吗?
回复
6楼
原帖由
344131068 于 2011-8-29 18:54 发表
分析得很彻底 多谢指教 因为机子没高压接口 所以测不到高压压力 。
再请教 假如压缩机缺油 会出现排气温度超110度的情况吗? [/quote
缺油也会使排气温度升高 。。。你的出室内机是16度 室内是30度 换热严重不好啊
回复
7楼
如果不是缺油很厉害,不会超温保护的,压机的温度在正常负荷下是靠回气过冷冷却的。
回复
8楼
我觉得可以检查一下换向阀
回复
9楼
散热器太脏,铜管扁了,制冷剂充注过多
回复
10楼
楼上都已经将问题解决方法提出来了,我无话可说
回复
11楼
室内机太脏了。
回复