请问这个图片上的风口是什么风口
梦想成真321
2011年08月27日 16:26:11
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,这是一家医院走廊中间部位的图片,这个风口是做什么用的呢?我看不出来啊。走廊没有什么特殊的,就是吊顶有中央空调喷头火灾报警。走廊是东西方向,走廊两侧是办公室,这个风口是走道北侧办公室墙上的,风口旁边蓝色的是办公室的门框。南侧我观察了没有这种风口。看看大家能不能根据我提供的这些资料给我解释一些,谢谢[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-27 16:30 编辑 ]

大家好,这是一家医院走廊中间部位的图片,这个风口是做什么用的呢?我看不出来啊。走廊没有什么特殊的,就是吊顶有中央空调喷头火灾报警。走廊是东西方向,走廊两侧是办公室,这个风口是走道北侧办公室墙上的,风口旁边蓝色的是办公室的门框。南侧我观察了没有这种风口。看看大家能不能根据我提供的这些资料给我解释一些,谢谢

[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-27 16:30 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
weweii
2011年08月29日 15:19:45
12楼
走廊消防排烟风口,一般位于走廊的两端,也有中间的,里面有温感消防报警器,一般与楼顶或其它地方的消防排烟风机连接,立式风道一般是在基建时由混凝土构造,风口很简单,看来是个菜鸟了
回复
guiguidemm
2011年08月29日 15:20:42
13楼
排烟口了 如果不是合用排烟 做常开的风口也是可以的啊 直接开风机
回复
zilai_yang
2011年08月29日 15:21:14
14楼
看璧砖的反光效果应该是地上房间或走道,那么应不需要补风的
回复
懒人啥都不写
2011年08月29日 16:23:59
15楼
旁边如果是门框的话(看不出哪里是天,哪里是地啊。。。),安装的高度应该是贴近吊顶了,估计是排烟口(排烟阀可能是装在吊顶上部的排烟风管上)
回复
懒人啥都不写
2011年08月29日 16:24:40
16楼
旁边如果是门框的话(看不出哪里是天,哪里是地啊。。。),安装的高度应该是贴近吊顶了,估计是排烟口(排烟阀可能是装在吊顶上部的排烟风管上)
回复
tx
2011年08月29日 16:47:38
17楼
且不说这是什么风口,这样的设计也太难看了吧!!!!!
搞设备设计的,多少还要考虑一下美观吧!!!!!
回复
叶子想飞
2011年08月29日 17:06:57
18楼
送风口,不是排烟口。
回复
tiantiankuaile
2011年08月29日 19:14:39
19楼
本人空调安装系菜鸟级别的,不过这个风口看起来安装得确实不太美观。
回复
psq837
2011年08月29日 20:22:15
20楼
觉得是加压送风口
回复
zhaowenliangde
2011年08月29日 20:35:01
21楼
应是排烟风口。