大家好,这是一家医院走廊中间部位的图片,这个风口是做什么用的呢?我看不出来啊。走廊没有什么特殊的,就是吊顶有中央空调喷头火灾报警。走廊是东西方向,走廊两侧是办公室,这个风口是走道北侧办公室墙上的,风口旁边蓝色的是办公室的门框。南侧我观察了没有这种风口。看看大家能不能根据我提供的这些资料给我解释一些,谢谢[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-27 16:30 编辑 ]
大家好,这是一家医院走廊中间部位的图片,这个风口是做什么用的呢?我看不出来啊。走廊没有什么特殊的,就是吊顶有中央空调喷头火灾报警。走廊是东西方向,走廊两侧是办公室,这个风口是走道北侧办公室墙上的,风口旁边蓝色的是办公室的门框。南侧我观察了没有这种风口。看看大家能不能根据我提供的这些资料给我解释一些,谢谢
[
本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-27 16:30 编辑 ]
2楼
。。。。。。
爱拉芳生活资讯
http://www.ailafang.com
淘店联盟
http://www.taodlm.com
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
家居用品
http://www.gaozun.net/
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
斯米尔官网
http://www.simier.net
老上海手表
http://www.ishoubiao.net
回复
3楼
回复2楼,当时没有出风啊,另外不常闭吗?
回复
4楼
双层百叶风口
估计内走道排烟用
回复
5楼
楼上的,你好,请问不需要做成常闭的吗?
回复
6楼
有可能是走廊排烟的补风口
回复
7楼
走道排烟用的。
回复
8楼
没有常闭的阀门应该不是排烟的,可能是补风用的。
回复
9楼
双层百叶应该不是排烟用的。
机械排烟口旁边一般也有手动机构及联动装置。
有可能是排烟的补风口。
回复
10楼
有可能是走廊的正压送风口
回复
11楼
首先风口时常开的且设置位置较低(图片中看不到天花),可以排除排烟风口;
常开风口应大多用于楼梯间加压风口(多用自垂百叶风口),或地下室设置排烟的房间及走道的补风风口(多用单层百叶风口)。基于图片中墙面有贴璧砖,可能为精装修区域,加之风口采用双层百叶风口,很有可能是空调送风口(很少这么做的)
回复