对于树干式配电的工程,比如高层建筑的竖向配电干线,我一直都是不变截面。我想大家也都是这样做的吧。但我一直也没有考虑这其中的道理。最近考虑了一下这个问题,却没有想明白。请各位指点一下,为什么这种情况不能变截面?谢谢!
对于树干式配电的工程,比如高层建筑的竖向配电干线,我一直都是不变截面。我想大家也都是这样做的吧。
但我一直也没有考虑这其中的道理。最近考虑了一下这个问题,却没有想明白。
请各位指点一下,为什么这种情况不能变截面?
谢谢!
12楼
现做了一个工程,已审查。提的问题是:干线由16平的导线不能变为10平的,一直没查明白。
回复
13楼
我也不明白,呵呵。
回复
14楼
GB 50054-95<低压配电设计规范>
第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
第4.3.2条 下列配电线路可不装设过负载保护:
一、本规范第4.2.4条一、二、三款所规定的配电线路, 已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
二、不可能过负载的线路。
根据上述规定,如果要线芯截面减小线芯截面除要计算短路电流,同时断路器的整定值就只能按小截面选用,下部的大截面也就无意义了。 不过在铜价高昂的今天,在干线上加装断路器来减小线芯截面也还是合算的。
回复