请各位发帖!!!非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请各位发帖!!!非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
钢筋混凝土受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率为0.6%
钢筋混凝土受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋率为0.2和45ft/fy中的较大值
回复
3楼
框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)
抗震等级 梁中位置
支座 跨中
一级 0.4和80ft/fy中的较大值 0.3和65ft/fy中的较大值
二级 0.3和65ft/fy中的较大值 0.25和55ft/fy中的较大值
三、四级 0.25和55ft/fy中的较大值 0.2和45ft/fy中的较大值
回复
4楼
柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)
柱类型 抗震等级
一级 二级 三级 四级
框架中柱、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6
框架角柱、框支柱 1.2 1,0 0,9 0,8
注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按上面数值减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按上面数值增加0.1。
回复
5楼
规范上不是有么?
框架梁的最小配筋率 取大值
一 级 支座 0.4 ,80ft/fy 跨中 0.3 ,65ft/fy
二 级 支座 0.3 ,65ft/fy 跨中 0.25,55ft/fy
三、四级 支座 0.25,55ft/fy 跨中 0.2 ,45ft/fy
带边框的剪力墙连梁最小配筋率同相应抗震等级的框架梁。
回复
6楼
基础哪,尤其是独立基础是多少啊
怎么算最小配筋率?谢谢!
回复
7楼
现行规范上没有最小配筋率的明确规定,照《建筑地基基础设计规范》执行,扩展基础底版受力钢筋最小直径不宜小于10mm,间距100~200。
回复
8楼
大家回答六楼的问题啊 !!
回复
9楼
基础不用算最小配筋率,计算确定外不小于构造要求就行了
回复
10楼
除要满足最小配筋率外,还应满足钢筋最大间距要求。
回复