请教各位,套筒补偿器与固定支架一般设置在什么位置,小弟不太清楚,请高手赐教,最好有个图说明。
请教各位,套筒补偿器与固定支架一般设置在什么位置,小弟不太清楚,请高手赐教,最好有个图说明。
2楼
补偿器尽量靠近固定支架一端布置,套筒型现在我们已经不用了,若采用波纹型,要防止轴向失稳
回复
3楼
前几年直埋式补偿器用的比较多,但是在实际运行过程中发现损坏比较严重,现已经不太提倡使用,有补偿器的地方应该设井.补偿器要靠近固定支架布置,这样可以减少固定支架的推力.
回复
4楼
膨胀节生产厂家,愿为您提供波纹管补偿器技术参数资料及使用安装说明样本. 探讨选型分析.
内外压平衡式波纹管补偿器主要用于蒸汽管道,无内压推力,减轻固定支座负担.
询:13590295380 杨先生
yqyang01@163.com
回复
5楼
现在直埋的钢套钢的蒸汽管道一般都是采用波纹补偿器,并没有设阀门井啊
回复
6楼
有相关的书籍么? 能不能介绍下啊?
回复
7楼
采暖现在一般用金属波纹管补偿器,固定支架要计算管道热胀冷缩的伸缩量,然后再考虑位置
回复
8楼
一般补偿器要靠近固定支架,采用直埋外压补偿器
回复
9楼
规范有规定吧 固定支架间距与管径与敷设形式有关 补偿器根据补偿长度计算 书上有公式阿
回复
10楼
恩,手册上有比较完整的计算过程,好像是《实用集中供热手册》吧!计算好了补偿量,找个合适的补偿器,靠近固定支墩设置,俺就这么干的,不知道合适不?
回复
11楼
01R413
〈室外热力管道安装〉标准图集
回复