据我的经验,国际会议中心的空调只有一个回风口,回风噪音肯定会很大,虽然在回风口处有消声静压箱,见下图:
据我的经验,国际会议中心的空调只有一个回风口,回风噪音肯定会很大,虽然在回风口处有消声静压箱,见下图:
12楼
其实噪音,不只是回风风速高造成的。
因为回风口的位置距离空调器比较近,风机的叶轮运转有声音,会从回风口传出!
记住,气流有导向性,声音传播可是没有的!
还有就是施工方面问题,减震错误,和固定有没有做好!
回复
13楼
风口加大,风速减小,增加风回消声箱,特别是出空调机房处增加软连接,尽量减速小风机声音传出风口处。
回复
14楼
学习了~~多谢各位解惑,本人浅见:声音大,无非以下几点。1.回风口离风机太近,声音传递过程折减小。2.风机减震消声做的不够好,底部未做相关减震处理。3.风口处风速太大,声音自然也大了。
回复
15楼
同意以上观点,噪声主要是风速高以及设备电机的声音,消音静压箱主要是针对以上两条的,如果设计不合理,噪声源可不止以上两种,出风口可能会是二次噪声源。
回复
16楼
注:是回风口。对不起!
回复
17楼
学习
回复
18楼
上面的讲解意见已经讲的很全面了:机器的噪音传出来;风速过大!
回复
19楼
噪音大么有两点,一为风速高,这与风口数量无关,也可以做一个很大的风口降低回风风口风速。
二为回风口距离机组往往很近,风管距离短,噪音自然衰减小,而附加消声措施不足,别以为简单加个消声器就可以了。
回复
20楼
我的 一个项目也是又一个回风口,当时没考虑噪音情况,应该是没事,一直也没有甲方来找。
回复
21楼
哎呦,噪声跟设置多少个风口是没有1毛钱关系地。关于具体原因,前面的大师们已经讲解够清晰咯。