大家评评!多多指点!

大家评评!多多指点!

DSC03414.JPG


QQ截图20110829095645_副本.jpg

免费打赏
chenjue1986
2011年08月26日 15:43:00
2楼
分集水器处的管子管卡太少了,密集处要加套管的,
回复
宝贝佳林
2011年08月27日 20:04:58
3楼
第一张图的压力表安装的位置不便于观看
两附图片都没有安装过滤器
排气阀应安装在回水管上
回复
aigo725
2011年08月28日 11:31:20
4楼
多谢指点!
回复
liuruipeng16
2011年08月29日 10:49:54
5楼
未留出温控阀的安装位置