对3的看法 这个是要求漏出来的 减震器不能置于任何基础内部 起不到减震作用了
对4的看法 目前 是有机组自带水流开关的 在机组内部 外面没有就没有了
对5的看法 垫木的确能看出来加了 但是 3楼左边那个加得不好 底部的量应该是不够的
对6的看法 恩 的确看出来是旁通了 可能是因为地方实在不够 真的很不好看 七扭八扭的
对7的看法 水处理和过滤器 一个都不能少 ^_^ 2个原理是不一样的 水处理时处理硬度以及不使管道内长水藻和防锈的功能 过滤器时过滤下来一下污物 系统的焊渣 沙粒等 水处理不能做到这些 建议加上
回到主题 为啥我注意的问题你们都没看出来呢? 继续找茬
回复
13楼
其他的问题都找得差不多了,估计你是指机组进出口的软接头的位置安装在立管上不对,没有起到软接头的作用。
回复
14楼
机组进出口的温度计是90度安装,最好45度角安装。
回复
15楼
青云大哥 不说什么了 你就是大哥呀
照片主人在冒个泡吧 我在原贴上又提问了 回答一下
还有 如果能在去现场 能不能把分集水器的铭牌的做法好好照一下 我和你讨论一个
再补充一点 我注意的东西 所有的蜗旋蝶阀上部没有保温 这个是不好的 但限于是用橡塑做的 也没办法 希望大家给想个办法
回复
16楼
谢谢,青云
有什么要求`我见过的都是90度的
谢谢各位,给我不足之处我一改进~
回复
17楼
机组进出口的温度计是90度安装,还是45度角安装,是取决于管径和温度计感温包长度,不是什么度数最好的问题,关键是要使干温包处于被测流体中部才最好.
回复
18楼
好东东
回复
19楼
水平管上的温度计是90度安装,竖直管上的温度计是45度角安装
回复
20楼
三楼的问题满多的啊!
冷媒管上的温度计应该45度安装才合适,分、集水器上的垂直安装还差不多。
除了青云兄发现的那个软接装的不对外,我还发现一个小小的问题:
就是温度计装在软接内侧,那么机组运行振啊振的,他咋读数?
看得不眼睛发晕才怪!
不知大家怎么认为?
回复
21楼
楼上的很细心 但对于 温度计问题 19楼的意见我很同意