我又冒泡了~ 基本上我一冒泡就有工程倒霉了 ^_^为了共同进步 我拼了原贴完整版 http://co.163.com/forum/content/1479_384649_1.htm
我又冒泡了~ 基本上我一冒泡就有工程倒霉了 ^_^
为了共同进步 我拼了
原贴完整版 http://co.163.com/forum/content/1479_384649_1.htm
2楼
继续
回复
3楼
第3
回复
4楼
第四个 没了 开始吧 继续嗷嗷的奖励
回复
5楼
1、水泵基础看上去是倾斜的,不是水平的。
2、冷冻水管道外面那层白色的缠绕膜是不是多余的,我没见过中央空调冷冻水管道用橡塑保温后还缠缠绕膜的。
3、主机0设备没有做减振
4、冷却水、冷冻水管道没见到水流开关,还有冷却水好像没有做排污装置
5、冷冻水支架要垫木垫。
6、第1张图闸阀靠阀门太近,打开可能会碰到阀门。
7、没见到水过滤器。
不知道对不对,请高手指教!!
回复
6楼
五楼的说第一张图有闸阀吗?好象是蝶阀后是个电磁阀吧
回复
7楼
楼上的说的对,不好意思写错了,第一张图上应该是蝶阀,是蝶阀和电磁阀的距离靠的太近了。
这才是闸阀
回复
8楼
对已经提出来的问题做下解释
1、水泵好像就没基础 主要问题不在这里
2、原贴主人的意见是这样会好看点 个人认为 意思一样
3、这个没错
4、3楼的干管上明显是有阀门的 请指教具体什么叫水流开关? 仔细看下原贴 3楼左边温度计下 那个是排污口
5、这个同意 可能角度问题 这个问题他做得的确不好看
6、这个好像是的确没地方了 很没办法
7、这个同意 我也没看见
回复
9楼
谢谢你的解释,领教了
水流开关指的是流量计,检测水流量的东西。
回复
10楼
查了一下水流流开关的问题 大家要是有什么不懂的 我有机会给大家找个水流开关的图来
看下这贴 http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller
回到主题 这个工程还是有别的问题的 大家继续
找到图了 给大家看一下水流开关
回复
11楼
1、水泵基础是有问题,已经调整了
2、甲方要求
3、这个做了橡胶垫,和水泵用的一样,就没有露在外边
4、水流开关设计上没有,排污在水处理器下面有~
5、垫木加了,可能有漏的~
6这是一个电子水处理器的旁通装置,那个盒子是水处理器的接线盒,没有电磁阀的
7、设计上是用了电子水处理加软水系统没有加过滤器~个人认为加上比较好~盘管进口加了过滤器,容易堵
谢谢,给指出的不足,以后我会改进的
回复