我以前听老师说说过,温度计要45度逆水流方向安装,这样才能使感温包完全与流体接触,读数才更准确.
不过实际中大多都是90度,大概是因为那个预留孔做的是90度的缘故...
回复
23楼
集分水器上装那样多的套管温度计有什么用呀!!要是集水器上还是可以原谅的!!要是分水器上是不可原谅的!!
回复
24楼
第5楼与第7楼是同一人为何能将哪么多分呢?我不明白,因我是现来的.如有得罪,请多谅解.
回复
25楼
看奖励的解释
个人认为有道理
下次注意多注意专业相关
回复
26楼
有规范依据的,见<采暖通风与空气调节设计规范>8.5.1第四条
回复
27楼
我我怎么找不到过滤器啊 这管道是要出嫁吗 怎么还裹着白婚纱啊!!
回复
28楼
1、旁通是不是弯头太多了
2、我以前接触过阀门和法兰的保温,先用镀锌版抽一圈,然后再橡塑保温,这样保温之后就不歪不斜,很平正。
3、止回阀上边螺母忒长,施工规范上说是露出3-5扣吧
4、没有看到过滤器。
5、无泄水。
6、哥们,旁通原来几个阀啊???
7、我以前遇到的压力表闸阀是安再立着的,好看。
8、水泵改造吧。
回复
29楼
9、管道布置难看。
回复