400V系统两台35/0.4,Dyn11变压器,单母线分段运行,母联开关分闸。请问进线开关和母联开关一般配置哪些保护,整定原则如何?进线开关就是变压器到400V母线的开关望高手指教!还有就是保护间的配合如何考虑

400V系统两台35/0.4,Dyn11变压器,单母线分段运行,母联开关分闸。
请问进线开关和母联开关一般配置哪些保护,整定原则如何?进线开关就是变压器到400V母线的开关
望高手指教!
还有就是保护间的配合如何考虑
免费打赏
lingxuct
2011年08月26日 12:51:01
2楼
低压侧母线短路应跳低压侧断路器,高压侧是低压断路器的远后备保护,就是低压侧断路器0s动作,高压侧过流可能是0.5s,只有当低压侧拒动时跳高压。

其他是(低压断路器)短延时和长延时的(对变压器)过载保护了,按额定电流的倍数设置。

高压侧是速断和接地(零序)保护,以及变压器本体的非电量保护。
回复
zyz8438
2011年08月30日 23:01:59
3楼
变压器低压侧的断路器(即低压进线开关)不宜设0s的速断保护。因为如果400V某一馈线回路开关下方短路,其短路电流与400V母线短路电流几乎是完全一致的,进线开关的速断保护无法实现选择性。

低压进线开关一般设有短延时、长延时、零序(或接地保护)。母联开关的保护配置可与进线开关基本一致,其定值可比进线开关略小,也有取同样大小值的。也见过在母联开关处不设保护的。

可在母联开关处设备自投。