【讨论】变频器加旁路接触器回路是否可行?
wjb851119
wjb851119 Lv.4
2011年08月26日 11:00:51
来自于继电保护
只看楼主

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。
fengyunxue
2011年08月29日 21:32:35
12楼
这个应该可以用的 做配电柜是经常附加着
回复
hwxrs01
2011年08月29日 23:29:44
13楼
变频器故障后保护应该就跳开了进线开关。你想要用旁路继续运行还是可以的,但必须断开变频器的输入和输出。
回复
shdq2777
2011年08月30日 08:57:16
14楼




言之有理
回复
houzaixiang
2011年08月30日 10:03:35
15楼
楼主的想法可行,变频器故障时变频器停止工作的,自动转到工频要断开变频器的一次回路的连接。再启动工频,低压和高压都见过的。以后给这方面的资料
回复
czy2005qq
2011年08月30日 10:31:43
16楼
好想法
回复
lptkz
2011年08月30日 11:04:40
17楼
9楼的说话是可行的
回复
nfsqdd
2011年08月30日 11:10:01
18楼
变频器和软启动器都可以加旁路接触器,但是必须考虑互锁。
回复
dongge6666
2011年08月30日 11:54:07
19楼
可以实现你要的状态,只是二次控制回路必须要正确控制变频和工频的转换。
回复
ttdq001
2011年08月30日 11:59:43
20楼
变频器工频旁路是可行的,一般性操作是在变频器入口及出口加装接触器,同时工频旁路处也增加1台接触器,同时变频器输出侧接触器与旁路接触器间设定电气联锁保证在任何情况下二者只能合其一,以便保证用电安全。要实现工频旁路,必须保证变频相序与工频相序一致,否则在变频故障切旁路规程中,因相位不一致损坏电机。一般是实现工频旁路的情况,工频回路加一个电动机保护器,保证工频运行时对电机亦有相应的保护。
回复
pwb-1959
2011年08月30日 13:49:09
21楼
注意:1、由于变频器不能在运行中断开输出负载端,所以要保证变频器停运行后才切断负载端。2、变频器不使用时输出端不能施加电压。3、变频器停电后,短时间内电机还在高速转动,呈现发电机状态,若马上接入工频电压,电机因为相位和频率的不同进入制动,产生剧烈震荡。建议: 1、变频器进、出端各装一接触器。2、变频器进、出端接触器与并联接触器要有可靠的电气互锁,最好是同时带机械互锁的接触器组。3、从变频器停运行至工频接入,要有短延时。4、整个控制系统最好用PLC主控。5、变频器如果选用合适的话,应不至于经常出故障停运的,按电机的功率、使用要求作重新设置,消除停运隐患。
回复

相关推荐

APP内打开