【讨论】变频器加旁路接触器回路是否可行?
wjb851119
wjb851119 Lv.4
2011年08月26日 11:00:51
来自于继电保护
只看楼主

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。
cantona
2011年08月30日 14:22:21
22楼
变频故障切换至工频运行是没问题的,就是变频器前后均加接触器,加上工频旁路接触器共三个,控制原理图见 《变频器、软起动器及PLC实用技术问答》方大千 编 人民邮电出版社 p117页 变频器工频/变频切换线路
回复
xukaianna
2011年08月30日 15:12:51
23楼
应该把变频器的出线侧断开才行。
回复
houhongze
2011年08月30日 15:39:25
24楼
变频器故障后,接触器闭合,希望能加延时。变频器希望能选用高端的变频器,有飞车启动的功能。
回复
ymk0510
2011年08月30日 15:46:23
25楼
必须是人工手动切换!就是工作状态不允许切换!
回复
cqluhai96321
2011年08月30日 16:45:45
26楼
1、可以实现,设置参数后接报警端子就行了;2、确保变频器输出端有接触器断开,就是说输出端千万不能逆向施加交流电;3、注意相序;4、如其他网友所说,万一是电机故障怎么办,到时空开跳闸或接触器烧坏吗?
回复
hansun17
2011年08月30日 17:03:31
27楼
注意变频器不能倒送电!~
回复
dree234
2011年08月30日 19:28:54
28楼
作为紧急措施是可以的,但变频进出线侧要加接触器和旁路接触器一起动作,最好把变频的控制电源一起切掉
回复
wangxf
2011年08月30日 19:45:28
29楼
2楼言之有理,支持!
回复
zjzwf
2011年08月30日 20:23:48
30楼
变频器进出线侧都应家接触器,停变频器后在工频运行。可以自动手动。
回复
huadongdianzi
2011年08月30日 22:52:52
31楼
要做好护锁措施 防止电倒灌
回复

相关推荐

APP内打开