变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。

变频器带的负载很重要,当变频器发生故障时,负载还要继续工频运行一段时间,以保证生产的连续性。我把接触器直接并在变频的进出线两侧,用变频的故障接点去启动接触器线圈,是否可行?变频器的故障接点是否可设为变频器本身故障发出的指令,而不是由于负载的问题(过流,过载,缺相等)发出的指令?是不是还存在变频器进出线相序要一致的问题?希望大家发表看法。
lingxuct
2011年08月26日 12:57:19
2楼
变频器在工作状态时是不允许切断负载的,工频旁路接触器下接电机,电机线与变频器之间也要用接触器切断,这样,电机在工频(旁路接触器工作)时,变频器出线侧不应带电。

也就是切换必须人工操作,先停变频器,再让接触器工作,且接触器回路需要装电机的过载保护。
回复
wjb851119
2011年08月26日 16:39:52
3楼
变频器故障了可不可以自动停止,并启动故障输出接点,通过故障输出接点启动旁路接触器及切断变频与负载的接触器。这个过程可不可以不用人来操作
回复
qian68747
2011年08月26日 21:11:53
4楼
多加几个接触器是可以实现的
变频器输出和旁路接触器就像双电源自投原理实现互投,这两个接触器要电气互锁,切换信号就用变频器的故障输出信号开控制一个中间继电器,如果是故障输出使中间得电的话那中间的常闭接在变频器回路的控制接触器线圈上,常开接在旁路接触器线圈回路,这样可以自投。
回复
zhangsd2015
2011年08月26日 22:44:26
5楼
你这个故障输出点能区分是变频器故障还是电机或电缆故障吗?要是电机或电缆故障就是加了旁路接触器,还能投吗?
回复
guxiangxue
2011年08月29日 11:15:31
6楼


区管说的对,如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件,必须确保变频器在无输出时进行通断操作,否则可能会损害变频器。
回复
wjb851119
2011年08月29日 11:40:12
7楼
怎样确定变频无输出啊?是不是变频故障以后就立即停止输出了啊,还是延时一段时间停止输出呢?
回复
feidankt66
2011年08月29日 12:22:05
8楼


你说的这个问题;我认为可以通过变频器故障输出接点来控制工频接触器的启动和变频器主电源接触器的切断;关键是变频器设置;把过流、短路设置成报警;故障接点不要动作,当变频器本身故障时再输出即可启动工频接触器。是否星三角那看电机的功率大小了这里不讨论。
回复
tcrxm
2011年08月29日 16:12:59
9楼
楼主说的是可以的。我用了手动转换。关键是变频器出线侧不要带电。
回复
btfk222
2011年08月29日 18:48:00
10楼
楼主的想法是可以实现的关键是怎么找出变频的故障跳闸点,不让变频下口带电,在下口加个接触器不就行了。运行时合变频同时启动,跳闸,断开。就是要设计好控制回路,把自己的想法通过交流接触器的控制回路来实现。
回复
花落处
2011年08月29日 20:36:34
11楼
变频器可以加旁路,但应注意工频与变频间的互锁,为安全起见最好采用人工切换,因为电机出问题的时候也很多,这是该回路是不能再启动的。