现在一工程,地下为地下车库,地上为10个12层和18层的高层。总面积为10万平米。现在准备设一个变配电室,内有两台1000KVA变压器及低压配电柜。面积240平米够么??到梁底净高为3.5米,到顶板净高为4.8米,高度够么??(下有0.7米的垫层)
现在一工程,地下为地下车库,地上为10个12层和18层的高层。总面积为10万平米。现在准备设一个变配电室,内有两台1000KVA变压器及低压配电柜。面积240平米够么??到梁底净高为3.5米,到顶板净高为
4.8米,高度够么??(下有0.7米的垫层)
2楼
足够啦。如果是常规的布置,应该是四台都摆得下了
回复
3楼
可以这样估算的:一般一台变压器是带4个低压配电柜,每个2200高×800宽×600厚,变压器外沿尺寸按照1900×1900×2200高,同时需要估计900的低压电缆够的深度,上部450的高压线槽的高度,即高度2200+900+450=3550的净高;在配电柜布置时,还要按照要求预留配电柜前1000,后800,左右的距离。如果开关柜在同一间的话,布置时需要预留开关柜1350长的设备长度尺寸,按照此尺寸布置,一般应该是没有问题的。需要注意的是:1、设备的运输通道及门宽;2、楼层净高;3、通风条件;4、无管道穿越;5、方便经出(位于负荷中心)即可
回复
4楼
10万平米怎么才两台1000变压器,可能容量不够吧,每平方米20VA,是什么建筑啊
回复
5楼
10万平米里面有2万多的地下车库,共有住户500户左右.
回复
6楼
容量偏小,20000X10+80000X30=2600KVA
回复
7楼
呵呵,这面积做仨变配电室都够了,不过梁底高度小了些,有点困难,只能说还算够用吧。
回复
8楼
加上低下0.7米的垫层到梁底净高为4.2米,到顶板净高为
5.5米,高度还不够么??
回复
9楼
太少了。一般这么多大地方都要4000~5000了
回复
10楼
面积应足够,但不知采用的变压器是油浸式或干式的,如采用油浸式的变压器,应注意,《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)第4.1.4条:“室内变电所的每台油量为100Kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内”。1000KVA油浸式变压器的油量不止100Kg变压器油。
回复
11楼
同意10楼的看法
回复