污水处理构筑物的计算,哪些构筑物流量按最大日最大时算哪些按平均日算啊?
manman2012
manman2012 Lv.2
2011年08月25日 22:18:29
只看楼主

污水处理构筑物的计算,哪些构筑物流量按最大日最大时算哪些按平均日算啊?

污水处理构筑物的计算,哪些构筑物流量按最大日最大时算哪些按平均日算啊?
免费打赏
hyy
2011年08月26日 11:20:56
2楼
帮你顶一下!!!!!同问!因为有些例题,使我糊涂了!
回复
huangzhimin
2011年08月26日 11:54:16
3楼
有关排水管渠、污水泵站、污水处理厂构筑物设计流量可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)以下有关规定:
第4.1.1 条 排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
第5.2.1条 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
第6.2.4条 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
第6.2.5 条 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。
2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
5 管渠应按合流设计流量计算。
回复
hey0303
2011年08月26日 14:32:27
4楼
谢谢楼上的总结,归纳的很全面,收藏了!
回复
丹桂飘香
2011年08月27日 09:39:37
5楼
总结的很好,记录一下!
回复
spiritleak
2011年08月27日 16:16:56
6楼
注意,SBR,高负荷生物滤池按照平均日计算
回复
manman2012
2011年08月28日 12:24:10
7楼
哦,太感谢了!生物滤池这块总弄错~~~
回复
lilil
2011年08月29日 12:06:08
8楼
采用生物膜法处理的构筑物都用平均日流量
回复
duckmay
2011年08月29日 16:27:42
9楼
大家说的都非常好,学习。还有就是排水设计规范上对设计流量的定义好像有问题呀
回复
spiritleak
2011年08月29日 23:37:14
10楼
太感谢了,解除疑惑
回复
tjad
2011年08月30日 14:35:30
11楼


再加一条:所有生物膜法按照平均日流量计算。
谢谢了
回复

相关推荐