我要疯了兄弟们 我理解不上去了啊 !!
askmesome
askmesome Lv.2
2011年08月25日 15:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

规范中的两条:8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?

规范中的两条:
8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。
 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。
根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,
那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?
B 100*60+120*60+140*60 ?
哪个啊????? 还是另外还有什么????

[ 本帖最后由 askmesome 于 2011-8-25 19:51 编辑 ]
免费打赏
yangbaoen_hvac
2011年08月25日 17:01:37
2楼
1.A应该是140*120
2.我记得看到过防烟烟分区划分不能太小,好像不能小于自喷系统的作用面积即160平米,像楼主说的这种情况不太会出现吧!
回复
gtbilly
2011年08月25日 18:06:32
3楼
条文说明里说的很清楚了,好好消化
回复
askmesome
2011年08月25日 19:50:57
4楼


你这说了等于没说
回复
askmesome
2011年08月25日 19:53:11
5楼

对 是120
就是一个假设 能把这个假设整明白 不也就都明白了
回复
saniel
2011年08月26日 14:05:37
6楼
答案显然是A 140*120
回复
saniel
2011年08月26日 14:06:28
7楼
答案显然是A 140*120

大于6m层高,对烟气的扩散
回复
saniel
2011年08月26日 14:08:15
8楼
答案显然是A 140*120

大于6m层高,对烟气的扩散有利,可以不划分防烟分区,那么就只有一个防烟分区了,按60算。

不好意思,刚才网络有问题,一回车就发出去了。现在回答完毕。
回复
qingshui_120
2011年08月26日 16:12:36
9楼
这很明显是选A啊 担任两个及两个以上的,按最大面积乘以120计算
回复
hrbzhd
2011年08月26日 16:13:59
10楼
A 140*120 是对的
见实用供热空调设计手册第二版1226页讲的很明白
回复
wangj2006
2011年08月26日 21:51:08
11楼
高规和建规的条文说明里都有例题,你研究一下那个例题就明白了,排烟风机的排烟量是140×120cmh。