求教:有两个水源,不知这样的管网如何平差
nmcf1983
nmcf1983 Lv.2
2011年08月25日 11:34:44
只看楼主

多水源管网平差问题。 有两个水源,一个是老区的给水厂日供水量 1.2 万方,因考虑将来老区要扩建,老水厂达不到供水量要求,在新区新建一清水池,通过二级加压泵站向管网供水,清水池供水量3.0万方,向老区供1.0万方,向新区供2.0万方,因新区高和比老区高和高40-70米,在新老区交界点管网处设减压阀两处,同时由清水池引一条DN500重力自流管直接引向老区管网,不知这样的管网如何平差? 多谢赐教!

多水源管网平差问题。
有两个水源,一个是老区的给水厂日供水量 1.2 万方,因考虑将来老区要扩建,老水厂达不到供水量要求,在新区新建一清水池,通过二级加压泵站向管网供水,清水池供水量3.0万方,向老区供1.0万方,向新区供2.0万方,因新区高和比老区高和高40-70米,在新老区交界点管网处设减压阀两处,同时由清水池引一条DN500重力自流管直接引向老区管网,不知这样的管网如何平差?
多谢赐教!
免费打赏
nmcf1983
2011年08月29日 10:17:40
12楼
很有参考价值,多谢赐教!
回复
nmcf1983
2011年08月29日 11:03:10
13楼
怎么样来保证,减压阀处的供水量,在事故时能达到对老区的用水要求呢?
回复
guoyan0106
2011年08月29日 11:55:39
14楼
没有做过,进来学习高人指点
回复
zhangl05142320
2011年08月29日 16:30:04
15楼
回复
yshx
2011年08月29日 17:25:37
16楼
同求高人指教。。。。
回复
wode0418
2011年08月29日 17:29:17
17楼
求高人讲解,顶起。
回复
wy_ang7635
2011年08月29日 18:36:29
18楼

我也是这样想的
回复
laobi1987
2011年08月30日 09:16:25
19楼
希望有高手来回答这个问题,盼望着!
回复
pzhwutom
2011年08月30日 10:53:26
20楼
如可能,新,旧区各自一根管供应。各自水力计算
回复
yanyuhandan
2011年08月30日 22:37:38
21楼
应该可以分为两个独立的管网平差,但要保证用水高峰时,水量可以满足。
回复