2楼
这柱角应该是通过锚栓锚在混凝土底板上吧,怎么锚栓把柱角给支撑成悬空了??
回复
3楼
我觉得楼上说的有道理,柱脚应该放在混凝土上锚固的,为什么悬空了?并且感觉柱子歪掉。。。
回复
4楼
没看到柱脚的抗剪连接件.
回复
5楼
这个问题不大,以图片显示地坪为毛面,悬空的部分可以在后期地坪作业中一次浇成!
回复
6楼
柱脚处最后要灌浇高标号微膨胀砼。感觉施工质量不太好,柱脚下面的浮碴应清理干净,柱子油漆(应在加工厂喷好两遍)好象是现场做的,流淌比较严重。
回复
7楼
怎么没有做二次浇灌层就直接安装住了啊?
回复
8楼
第一,看图片锚栓直径应该没有M24,规范最小直径记得是要求M24,第二,这个是刚接柱脚吧。锚栓摆放位置不敢恭维。第三看不到柱脚板下边的调整螺母,不知道是怎么调平的。第四,锚栓拧上螺母后的外露长度没有符合规范。第五,没有设置抗剪键。
回复
9楼
应先做二次浇灌层
回复
10楼
不是螺栓抗剪?
回复
11楼
1。一般情况,预埋螺栓都是圆钢,图中显示为螺纹钢。个人觉得是没有做螺栓预埋,只是将柱脚的钢筋伸出来然后与柱底板焊接,柱底板上面的螺牙及有可能是后面焊接的。
2.右侧少一块加劲板
3.油漆,二次浇注后期肯定会补上,这不是问题
回复