图纸简介: 泵房设计图及地下水池设计图。消防水池内设置液位计可就地显示和远传到消防控制室,能根据水位在最低水位关闭消防泵.喷淋泵以及溢流.最低水位报警。 附件名:20066151150356780064.zip 文件大小:570K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
泵房设计图及地下水池设计图。消防水池内设置液位计可就地显示和远传到消防控制室,能根据水位在最低水位关闭消防泵.喷淋泵以及溢流.最低水位报警。
附件名:20066151150356780064.zip
文件大小:570K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
谢谢楼主的慷慨,正好需要这方面的资料呢! 给我提供了参考 ~1
回复
13楼
这个图纸明显有问题啊 什么剖面图 没有一个对的 说明也不详细 你们上面的评论时怎么回事啊
回复
14楼
楼上兄弟,现在我知道图纸上的确有很多问题,不过大家发图纸上来的目的也是学习交流,如果你真心想交流,请把你的意见发上来,这样可以给大家一个讨论,学习的机会,当然对你也许有好处的.
我自己来说两点错误吧:
第一:溢流管应该比进水管大一级.
第二:消防水池进水管离最高水面应该大于2.5d.
对于设计说明详细的问题,那我就不想说了,每个人每个地方都有不同的标准.
大家发现什么问题请大家指出,在这里我先感谢大家了.