某地表水水厂加药加氯及送水泵房设计图
zxyzb
zxyzb Lv.2
2010年03月30日 21:59:11
只看楼主

本设计为前阳应急供水工程加氯间设计。加氯间的设计规模为2.5万吨/日。加药间设计规模为2.5万吨/日。送水泵房为半地下式泵房,设计供水规模为2.5万吨/日,时变化系数1.5 。 图纸内容包括:1.加氯间设计说明及设备材料一览表 2.加药间设计说明 3.送水泵房设计说明 4.加氯加药间、泵房及变电所平面图及剖面图 5.加氯原理图 6.加药原理图 7.加药系统图 8.排水系统图 9.溶药罐平面图 10.给水系统图 11.真空引水设备系统图 加药泵基础平面图 12.水泵基础平面详图

2a9701e7d19407718f4c.rar
503 KB
立即下载
xuwuying-water
2010年09月29日 10:33:22
2楼
下载的人给点评论
回复
azhechina
2011年04月17日 20:37:37
3楼
怎么这么快就没有土木币了,我晕倒,急需
回复
fwm0511
2011年04月17日 22:16:49
4楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益匪浅,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩,希望你的作品不断涌现在论坛上,我们都很期待。
回复
yanlchou
2012年10月12日 11:52:27
5楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益匪浅,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩,希望你的作品不断涌现在论坛上,我们都很期待。
回复
水业人士
2012年10月13日 19:37:17
6楼
感谢LZ分享。学习之中。。。论坛有你 更精彩。。
回复
greengrapebb
2014年11月04日 09:09:22
7楼
加氯是二氧化氯还是液氯呢?
回复
稀客
2014年11月04日 09:42:36
8楼
谢。。。。。。。。。。。。。。
回复
一生为水
2014年11月04日 10:28:49
9楼
下载了, 谢谢。。。。。。。。。
回复
huangzhimin
2014年11月04日 14:27:53
10楼
1、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006):
7.1.2 从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。
从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下,由净水厂负担的供水量计算确定。
9.1.2 水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。 水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的 5%~10%。
2、净水厂加药间及加氯间的设计流量,应按最高日用水(设计供水规模为2.5万吨/日)加水厂自用水量(一般可采用设计水量的 5%~10%)确定。 净水厂送水泵房设计流量,应按最高日最高时供水量计算确定。
回复
cailingdn
2014年11月07日 19:11:45
11楼

感谢楼主的分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开