新手求助各位大大!DN600HDPE到底可以满足多少人的排水需求啊
coolrender
coolrender Lv.5
2011年08月24日 22:15:10
只看楼主

如题!公司要做一根污排干管,本人不是此专业,不懂DN600的管径如何而来,大概可以满足多少人排水!按室外给水设计规范在二分区特大城市的综合给水量的80%计算排水量,可以吗?

如题!公司要做一根污排干管,本人不是此专业,不懂DN600的管径如何而来,大概可以满足多少人排水!按室外给水设计规范在二分区特大城市的综合给水量的80%计算排水量,可以吗?
mojianhan
2011年08月25日 10:22:17
2楼
DN600的管径如何而来,大概可以满足多少人排水
----------
反推
看600的管的输水能力最大和最小是多少
大概就知道是多少人产生的污水需要这么大的管

你这么问通常是做验算用的
回复
dohuhh
2011年08月25日 11:23:42
3楼
要更详细些,什么地区,深圳一般变废率100%的,DN600管道不小了。但是不知道你作为什么来用。是否有承上启下的作用。你表述不清楚,也帮不了你
回复
hejia2094
2011年08月25日 15:33:03
4楼
要有管道坡度、材质,假设合理充满度,才能和管径一起计算流量,也可以根据排水管道“流速坡度充满度表对照表”查得相应管道流速,计算流量。流量定了 换算一下单位,在根据居民用水定额算人数,我们这边排水一般取综合用水定额的85%
回复
huangzhimin
2011年08月25日 18:23:03
5楼
1、按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.2.10条 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。d600mm管径的最小设计坡度见表 7 为0.001;
2、按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4 条规定:排水管渠的最大设计充满度,按表4.2.4的规定取值为0.7;
3、根据上述结果,可按排水管径d600mm、管道最小设计坡度0.001、管道最大设计充满度0.7,进行水力计算得出排水最大设计流量。(因手中无PE排水管水力计算表,无法提供具体数)
4、排水量按综合用水量推算是可行,但应注意:综合用水量是最大日用水量,排水量是平均日污水量,所以设计污水流量=(最大日用水量除日变化系数x80%~90%x总变化系数。
5、上述80%~90%是根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.1.2 条规定:居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。可按当地相关用水定额的80%~90%采用。
6、上述排水总变化系数是根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.1.3 条规定:综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用,没有测定资料时,可按表3.1.3的规定取值。
回复
coolrender
2011年08月26日 14:36:16
6楼
谢谢以上各位大大,就是验算用,按200L/d.人算了,坡度取2%,充满系数0.7,计算基本满足2000人需求了,但这样验算是否合理?
回复
coolrender
2011年08月26日 22:19:56
7楼


谢谢,验算基本就是按这个做的,谢谢大家
回复
s19986116
2011年08月29日 19:02:23
8楼
2000人 算错了 把 600的管子 怎么可能只能满足 2000人 按你的要求 d600的流量 是337.54 L/s,你看看能满足多少人,简单的一点 一般 一个几万人的小镇 污水厂进水主管道 才800 就知道 600的污水管有多大了
回复
ljlzlzlljl
2011年08月29日 21:06:08
9楼
妈呀,600的管子给2000人用,我晕菜了!

楼主你倒是仔细算一下啊,就那点水量给个300的管子顶天了!
回复
coolrender
2011年09月01日 21:55:15
10楼

那请你给我一个正确的计算过程吧,包括管子的流速考虑,在这先谢谢了
回复
mojianhan
2011年09月06日 16:57:08
11楼

----
600的管子 坡度2% 我觉得坡度有点大 这么算下了你流速到3点多 虽说没超5 但还是相对大了
继续按你的数算 可以满足25w接近26w人了 怎么可能只满足2000人
回复

相关推荐

APP内打开