某工程主楼为9层,附一层裙房。一层裙房的柱在主楼的基础上做。即基础相连在一起,设计没有做后浇带,这样的工程施工是否会有问题。地基为1.8米厚换填砂石地基
某工程主楼为9层,附一层裙房。一层裙房的柱在主楼的基础上做。即基础相连在一起,设计没有做后浇带,这样的工程施工是否会有问题。
地基为1.8米厚换填砂石地基
2楼
两部分荷载相差太大的话,会沉降不均匀。产生裂缝啊
回复
3楼
相差两层及以上的,都要做处理,因为沉降不同,如果不作处理,容易造成裂缝,一般的处理办法有:1.留置沉降后浇带,2.待主体施工完毕后,在施工裙房部分,
回复
4楼
应该设置后浇带,两者的荷载相差太大,如不设置,因沉降不一样,容易产生裂缝
回复
5楼
做后浇带或一层裙房待主楼封顶后再做
回复
6楼
你算过了吗???这怎么回答?
回复
7楼
看图纸设计基础刚度有多大,可以提醒设计复核,注意留书面资料
回复
8楼
你的意思是不是主楼和裙房设置沉降缝了
那就不需要留后浇带了
回复
9楼
后浇带肯定要设置啊,你应该早点向设计单位提出设计修改啊
回复
10楼
设计人肯定有他的考虑,最好是提醒他们复核一下,留下书面材料!