385V,3P+N,40ka,低压进线柜和无功补偿柜柜内设置的浪涌保护器,进线和接地线都应该选多大的?根据什么来计算呢?

385V,3P+N,40ka,低压进线柜和无功补偿柜柜内设置的浪涌保护器,进线和接地线都应该选多大的?根据什么来计算呢?
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年08月24日 16:59:55
2楼
根据你选择的浪涌保护器及其保护开关确定
我对于低压配电柜选择50A的浪涌熔断器
回复
踏雪
2011年08月24日 20:22:01
3楼

规范有规定
第一级 连接线用16mm2 接地线用25mm2
第二级 连接线用10mm2 接地线用16mm2
第三极 连接线用6mm2 接地线用10mm2

你的情况 用第一级的安装就可以了
回复
wuchiqun
2011年08月25日 14:21:41
4楼

16mm2及以下与相线相同截面,25mm2及以上选相线50%截面可满足要求。