水池池壁高为3.3m,中间有套管,问池壁钢筋是否截断加加强筋还是周围钢筋弯绕过套管 周围做加强处理 加强钢筋等级尽量为多少
水池池壁高为3.3m,中间有套管,问池壁钢筋是否截断加加强筋还是周围钢筋弯绕过套管 周围做加强处理 加强钢筋等级尽量为多少
2楼
一般都是2级钢筋
300以下绕过
300以上不好绕过要截断时,可将钢筋与套管焊接
回复
3楼
楼上的瞎掰,楼主看结构图纸总说明,一般都会有注明,原则是小直径的绕过,大直径的钢筋截断,不过要加斜角筋补强。
回复
4楼
呵呵,我瞎掰,告诉你,我专门设计水工构筑物的,我就这样要求人家做的,我说的是池壁钢筋和套管的关系,没有说加固筋,加固做法确实在总说明上的。
回复
5楼
楼上什么时候改做设计了?
回复
6楼
heh我什么时候说过我不是设计的
有空来我单位看看阿
http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1135040188281
回复
7楼
应该是要加固的,应该是大圩150的就要加固啊
回复