高规 6.1.2.3 楼梯正压送风问题
xghxh
xghxh Lv.2
2006年06月22日 21:28:25
来自于通风排烟
只看楼主

高规 6.1.2.3 情况,剪刀楼梯间有外窗且面积满足,是不是还得设机械正压送风系统?若要设是否不能共送风竖井?

高规 6.1.2.3 情况,剪刀楼梯间有外窗且面积满足,是不是还得设机械正压送风系统?若要设是否不能共送风竖井?
zhangxin135
2006年06月23日 10:19:14
2楼
关于竖井的问题是可以共用,但是按照两个风量叠加来算
至于可不可以自然排烟,好像一直有争论,我觉得可以不做
回复
xiedong
2006年06月23日 13:44:59
3楼
可以这样理解:
1. 对塔式住宅以外的建筑,按高规第八章设计;
2. 对塔式住宅,按第八章设计的同时,也要符合第6.1.2.3条;
3. 是否采用自然排烟,第八章已经很明确了。
回复
小陈
2006年06月26日 17:38:18
4楼
竖井是可以共用
是否采用自然排烟,看建筑规模!
回复