电缆\开关选择是否偏小?
chaiwa
chaiwa Lv.3
2006年06月22日 17:51:59
只看楼主

广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.

广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.
免费打赏
wwq2000
2006年06月28日 13:31:20
12楼
电缆小了!!开关可以了!!!应该选185的电缆!!!
回复