广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.
广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.
2楼
不小!!
回复
3楼
感觉偏小。
计算容量的时候算上插座了么,这年头家用电器一个比一个费电,卡得太死了不好,现在够用了。20年以后呢?这房子就不住人了?谁知道那时候又整出啥东东来。想想20年以前的居民用电量和现在的比一比就有感触了。我建议用400的开关,两根95的电缆。
回复
4楼
嘿嘿~~楼上的-----20年?要是投资的是开发商他不拿刀砍你才怪!
回复
5楼
支持
回复
6楼
刚好!
回复
7楼
小了点,
256KW
电流是614.4A
选YJV-4*300+1*120
回复
8楼
你怎么算的啊,我算出来不到500A
楼主你是怎么算的?
回复
9楼
查<2003措施>247页,38户的住宅用电负荷需要系数Kc取0.55,取COS$=0.8,计算电流公式可以简单列为Ijs=256KW(Pe)*0.55(Kc)*1.9=267.5A.
回复
10楼
正确Ijs=267.5A
回复
11楼
正确
回复