电缆\开关选择是否偏小?
chaiwa
chaiwa Lv.3
2006年06月22日 17:51:59
只看楼主

广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.

广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.
免费打赏
daozhi12
2006年06月22日 17:58:12
2楼
不小!!
回复
zzhspeed
2006年06月22日 20:09:42
3楼
感觉偏小。
计算容量的时候算上插座了么,这年头家用电器一个比一个费电,卡得太死了不好,现在够用了。20年以后呢?这房子就不住人了?谁知道那时候又整出啥东东来。想想20年以前的居民用电量和现在的比一比就有感触了。我建议用400的开关,两根95的电缆。
回复
lieme
2006年06月22日 21:41:18
4楼
嘿嘿~~楼上的-----20年?要是投资的是开发商他不拿刀砍你才怪!
回复
ccc678
2006年06月23日 08:50:49
5楼
支持
回复
jpr0814@co163
2006年06月23日 09:27:12
6楼
刚好!
回复
q327171000
2006年06月23日 10:48:52
7楼
小了点,
256KW
电流是614.4A
选YJV-4*300+1*120
回复
zhoujilei
2006年06月23日 16:52:53
8楼

你怎么算的啊,我算出来不到500A
楼主你是怎么算的?
回复
chaiwa
2006年06月28日 09:54:39
9楼
查<2003措施>247页,38户的住宅用电负荷需要系数Kc取0.55,取COS$=0.8,计算电流公式可以简单列为Ijs=256KW(Pe)*0.55(Kc)*1.9=267.5A.
回复
sxp
2006年06月28日 12:01:45
10楼
正确Ijs=267.5A
回复
demon_flash
2006年06月28日 13:22:13
11楼
正确
回复