6000KW大概需要多大的配电房面积哦,主要是供中央空调8台大型机组用,请好心人指点下。
6000KW大概需要多大的配电房面积哦,主要是供中央空调8台大型机组用,请好心人指点下。
2楼
可以大致估算一下:
1:变压器及低压室:(130平米左右)
8台大机组得4台1600KVA的变压器
2:高压室:60平米左右
如果高压双电源:高压柜得11台左右二台进线柜加计量共6台,5台出线柜,其中一台配用。联终柜一台,共12台
个人认为建面应在200平米左右。
回复
3楼
6000kW是设备负荷还是计算负荷
回复
4楼
纯配电70m2/1000kVA
回复
5楼
这都能算出来,厉害
不知有没有自己画个布置图摆摆看
回复
6楼
不知道是什么意思,是说太小了吗?
选算低压室:
1600的干变2*2M(实际没有二米)。带五台低压柜(进线柜,电容柜,三台出线柜,实际二台出线柜足够,因为是带的空调整机组,出线回路少。)共0.8米*5=4米,实际占地不到12平米
4组*18=48平方米。
再计算四周,柜与墙均按1.5米计,干变与干变1.5米计,
总长达1.5+2+1.5+2+1.5+2+1.5+2+1.5=15.5米。
总宽:1.5+2+4+1.5=9米
低压室面积:15.5*9=139.5平米
高压室:按二排计算,60平米很轻松放下12面柜
具体计算:
1.5+1(柜深)+2(二排之间的距离)+1+1.5=7米
一排六个柜,柜宽0.8M,1.5+4.8+1.5=7.8
7*7.8=54.6平米
总面积:139.8+54.6=194.1平方米,
我估计200平米左右差很多吗?
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-8-27 16:24 编辑 ]
回复
7楼
没有说你算的面积不对,只是我还不知道配电房面积可以这么算
回复