剪力墙暗柱的体积配箍率psv=2.2%,墙厚350mm,暗柱另一边400mm,箍筋如何算出,配多少?敬请赐教!!!谢谢!!
剪力墙暗柱的体积配箍率psv=2.2%,墙厚350mm,暗柱另一边400mm,箍筋如何算出,配多少?敬请赐教!!!谢谢!!
2楼
阁下是郑州的吗
回复
3楼
河南省注册结构师考试 有 辅导班 吗?怎么到现在还没有消息啊
回复
4楼
体积配箍率就是钢筋的体积和砼的体积比值.钢筋的肢数X单根钢筋面积X钢筋每肢长度/箍筋间距,还有什么我忘了,请查规范.MORGAIN里的计算公式是对的.
回复
5楼
墙厚方向配两根钢筋,沿墙方向暗柱配5根钢筋,利用混凝土规范(7.8.3条)式(7.8.3-2)可求得箍筋为12,间距为100mm
回复
6楼
w我是郑州的。请朋友们多指教!!
回复
7楼
谢谢以上朋友的解答
回复