请教住宅外墙冷凝水管问题,为这跟总工吵了
chuxinxin
chuxinxin Lv.2
2011年08月23日 12:46:48
只看楼主

其实按照分类,冷凝水管应该归属建筑专业,但是往往在施工过程中归属安装管理人员管理 我想请教的是: 1、空调洞在阳台范围内,而冷凝水管在阳台外侧紧挨阳台,请问斜45度三通应该安装在空调外机板上还是应该安装在距空调洞200的位置,这就牵扯到空调的外机管子是穿阳台拦板的问题还是穿阳台上封闭玻璃的问题,恳请高手指点 2、普通的不涉及阳台的冷凝水管上的斜45度三通或者四桶的安装位置是在空调外机板上还是在空调洞下方200处,请高手指点。

其实按照分类,冷凝水管应该归属建筑专业,但是往往在施工过程中归属安装管理人员管理
我想请教的是:
1、空调洞在阳台范围内,而冷凝水管在阳台外侧紧挨阳台,请问斜45度三通应该安装在空调外机板上还是应该安装在距空调洞200的位置,这就牵扯到空调的外机管子是穿阳台拦板的问题还是穿阳台上封闭玻璃的问题,恳请高手指点
2、普通的不涉及阳台的冷凝水管上的斜45度三通或者四桶的安装位置是在空调外机板上还是在空调洞下方200处,请高手指点。
因为这个问题,我被我们的总工吵了一顿,我觉得是距空调洞200的位置,可他要求所有的斜45度三通都贴着空调外机板上平面做,请大家指点指点
免费打赏
虎子哥
2011年08月25日 14:22:41
12楼
我们这都是水暖专业来做
回复
kawasakisiciao
2011年08月25日 16:53:52
13楼
在外机下为好。
回复
zhuyonghui
2011年08月25日 17:13:42
14楼
二楼的观点!
回复
水往上流
2011年08月25日 21:41:05
15楼
第一、只要不是给排水设计,放在哪里排都不管给排水的事情。
第二、如果是给排水设计,要看建筑设置室外机的搁板设置情况,当有雨水时,搁板上面要排水,空调洞下200mm留三通。
第三、当搁板属于不截留雨水型,只在空调洞口下200mm处留三通接口。
回复
xiongmaoji
2011年08月25日 21:49:34
16楼
空调板排水和外机冷凝水都考虑就好了。板用直通地漏,板上立管留个斜三通开口,立管间接排放
回复
engsimon
2011年08月25日 22:25:57
17楼
听总工吧,总工的意图是空调机板的雨水起排入地漏。一是他有道理,二他管着你施工方方面面,如果是在施工方做施工,最好不要跟甲方总工和其他工程师吵,不管你有没有理,有理的你好好地提出来,最好形成文字提提案,这样就是以后对质保纠纷你们也能脱责。
回复
qq1943
2011年08月30日 08:32:22
18楼
不建议室外机平台上设地漏 增加造价且不易施工
回复
shaoqingqi
2011年09月23日 10:13:57
19楼
2#的观点太好啦
回复

相关推荐

APP内打开