其实按照分类,冷凝水管应该归属建筑专业,但是往往在施工过程中归属安装管理人员管理 我想请教的是: 1、空调洞在阳台范围内,而冷凝水管在阳台外侧紧挨阳台,请问斜45度三通应该安装在空调外机板上还是应该安装在距空调洞200的位置,这就牵扯到空调的外机管子是穿阳台拦板的问题还是穿阳台上封闭玻璃的问题,恳请高手指点 2、普通的不涉及阳台的冷凝水管上的斜45度三通或者四桶的安装位置是在空调外机板上还是在空调洞下方200处,请高手指点。
其实按照分类,冷凝水管应该归属建筑专业,但是往往在施工过程中归属安装管理人员管理
我想请教的是:
1、空调洞在阳台范围内,而冷凝水管在阳台外侧紧挨阳台,请问斜45度三通应该安装在空调外机板上还是应该安装在距空调洞200的位置,这就牵扯到空调的外机管子是穿阳台拦板的问题还是穿阳台上封闭玻璃的问题,恳请高手指点
2、普通的不涉及阳台的冷凝水管上的斜45度三通或者四桶的安装位置是在空调外机板上还是在空调洞下方200处,请高手指点。
因为这个问题,我被我们的总工吵了一顿,我觉得是距空调洞200的位置,可他要求所有的斜45度三通都贴着空调外机板上平面做,请大家指点指点
2楼
常规空调冷凝水管属给排水专业设计,由给排水专业安装。建筑专业不会管的。
室外空调板,板上雨天会有水,可以采用自由散水(高档住宅不常采用这种),也可以板周围做止口,板上找坡,使水坡向板上地漏(仅留洞,不加地漏,板下排水横管不设存水弯)。
你提到的总工应该是空调板设地漏的意思,由空调安装人员将空调冷凝水排放至地漏位置即可。这样空调洞出口位置的三通可以不设置,节省造价(分体式空调冷凝水管是白色软管,要用胶带和冷媒管包到一起才好看)。
你的做法,看起来美观,而且解决了空调排水,但是空调板排水不能解决,空调板只能采用自由散水。
规矩点的做法是空调洞口下留三通,板上做排水口。
回复
3楼
根据设计意图,在南方和北方的情况不同,采取的方法也不一样,安装在室外机的下方;其目的是收集外机的冷凝水,室内的机器也要产生冷凝水。从使用上应该安装在外机的下方200mm为宜。
回复
4楼
之前我所做的设计图纸均未开三通,直接在该层的空调台版上安装带插口地漏,到时直接将空调冷凝水管插入就行了。
回复
5楼
冷凝水管归土建管吗??好像都是水电在管吧
强烈顶二楼的观点。
回复
6楼
我也赞成是建筑专业上的事情,另外布置卫生间的洁具也是建筑来安排,水暖只是配配管而已,在甲方管理应该是由建筑专业负责,水暖应该给提供参考意见!
回复
7楼
回复
8楼
冷凝水管应该归属建筑专业,我们都是建筑专业在做
回复
9楼
冷凝水管上的斜45度三通或者四桶的安装位置是在空调外机板上即可。
回复
10楼
可根据实际情况一般分体空调的冷凝水多是从空调管道一块出来,在空调眼下200的位置也合适。如果是柜机空调孔按空调外机板的位置放也可以。
回复
11楼
冷凝管有水暖专业来做,应该安装在外机的下方200mm为宜
回复