电缆可与消防水管共用电缆井吗?
holy5641
holy5641 Lv.2
2006年06月21日 19:48:29
只看楼主

如题

如题
免费打赏
洛学
2006年06月21日 20:48:38
2楼
楼主所说电缆井是否为建筑内的电气竖井,如果是可参照《 低压配电设计规范》GB 50054-95

第5.7.4条 竖井的位置和数量应根据用电负荷性质、供电半径、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定。选择竖井位置时尚应符合下列要求:

一、靠近用电负荷中心,应尽可能减少干线电缆的长度;

二、不应和电梯、管道间共用同一竖井;

三、避免邻近烟囱、热力管道及其它散热量大或潮湿的设施。

第2条说明不能与管道共用。

如果是电缆人孔井就更不应该,电缆人孔井空间有限。其净空高度不应小于1.8m,其上部人孔的直径不应小于0.7m。
回复
mmhwe
2006年06月22日 09:45:12
3楼


同意
回复
holy5641
2006年06月22日 12:57:08
4楼
哈哈,太好了!非常感谢二楼的大虾!