最新大家来找茬!!也来挑毛病!!!
glue
glue Lv.2
2006年06月21日 16:16:06
来自于工地图片
只看楼主

大家有什么尽管说吧……

大家有什么尽管说吧……

1150877706425.JPG

免费打赏
tkdy2002
2006年07月05日 17:01:58
12楼
这是什么机组啊?
回复
bgqcs
2006年07月05日 21:08:47
13楼
第二张照片中的存水弯高度好像不够
回复
twt_lc@co163
2006年07月06日 21:05:42
14楼
楼主该冒泡了
回复
zys0000
2006年07月06日 21:50:14
15楼
楼主能介绍一下照片中的机组吗?看不太懂,不敢妄自评论。
回复
guochao790117
2006年07月07日 13:27:50
16楼

纠正一下第一幅图 2、排污口应该向下。
回复
twt_lc@co163
2006年07月07日 21:01:44
17楼
鼓励大家对11楼进行找茬的找茬
回复
sjqhf211
2006年07月09日 04:34:58
18楼
图1:Y型过滤器安装反了,且排污口应该向下。
水管与机组无减震器,进出水管施工不规范,应是低进高出,
图2:风管无软接,进风口无滤网,存水弯过高.检修门过小.
图3:风管未接.
图4:不管是进风还是排风,离地面太近了,阻力较大.
回复
twt_lc@co163
2006年07月09日 22:11:15
19楼
呼叫楼主 再不冒泡重罚
回复
guochao790117
2006年07月10日 14:09:16
20楼

图1的水管没装反,你仔细再看一下,管线是上去后又下来了。
图2风管污软接,你是指进风口吗?我不确定是不是设备本身带的进风口,因为设备与进风口的颜色一致,我怀疑是设备自带的。,治愈滤网,我看不出它到底安装没安装,存水弯的问题我觉得那不是冷凝水的排水管,因为它是接在设备的槽钢支架上,我没见过设备的凝结水管安在支架上的,并且设备的凝结水盘应该是在设备的外壳内,而不应该在外壳外吧。我觉得可能是电线管,为防水做成那个样子。
回复
twt_lc@co163
2006年07月11日 10:44:40
21楼
现在成了大家瞎猜 楼主速度冒泡
回复

相关推荐