减震和风阻
回复
6楼
晕 打着我的旗号搞活动 要努力哟
这个我看不懂 稍微来个解释吧
而且 要时时跟进 适当的时候要给出正确答案
我会关注你的 嗷嗷奖励
回复
7楼
施工糙点
回复
8楼
保温做的不太好
回复
9楼
大家要具体说明 我嗷嗷给分
回复
10楼
挺好呢,就是我看不清楚,挺规范
回复
11楼
照片反映的情况不是很清楚,大概看出点问题。
第一幅图: 1、管线因该加高一点,现在管线挡住了检修门,检修不方便。
2、Y型过滤器安装反了,并且排污口应该向上。
3、管线高点应设排气阀。
4、机组未做减震。
5、保温的保护壳弯角处做法太粗糙,应作成虾米弯。
第二幅图 1、机组与风管连接处未做帆布软连接。
2、机组进风口作的好像有问题。
3、机组进风口应该有电动百叶风口与设备连锁,以免冬季冻坏设备的表冷器。
第三幅图 反映的是静压箱吗?如果是静压箱的话,静压箱太小。
第四幅图 不管是进风还是排风,都离地太近了。