消防水泵的计算
jinlinxiaofang
2006年06月21日 16:12:38
只看楼主

我有一个四层楼高的厂房,还有一个地下室,几层楼的高度为6M,每一层的面积为10018M2,耐火等级为丙类一级,还有一个小厂房,四层,楼高也是6M,每层的面积是4646M2,设有消火栓、喷淋系统,试问两个厂房合用一组泵,泵的扬程、流量、功率是多少?是怎么计算来的,有这样的计算公式吗?能否告诉我哪里找得到?谢谢了急!!!!

我有一个四层楼高的厂房,还有一个地下室,几层楼的高度为6M,每一层的面积为10018M2,耐火等级为丙类一级,还有一个小厂房,四层,楼高也是6M,每层的面积是4646M2,设有消火栓、喷淋系统,试问两个厂房合用一组泵,泵的扬程、流量、功率是多少?是怎么计算来的,有这样的计算公式吗?能否告诉我哪里找得到?谢谢了
急!!!!
免费打赏
canline
2006年06月21日 16:47:18
2楼
流量是从规范上查出来的,功率是样本上给你的
现在最主要的是计算扬程了.扬程计算可以查设计手册.也可以找点资料看看.
消防泵扬程:
H=(1.05~1.1)(h+Z+P0)
这个公式是技术措施P203上的.
喷淋泵扬程的计算就比较复杂了.
H=最不利点喷头的工作压力+最不利点喷头与消防泵中心之间的高度压力差+报警阀的压力损失+管网压力损失
麻烦就麻烦在管网压力损失,要计算很麻烦,我一般都取个大概值.
回复
canline
2006年06月21日 16:50:02
3楼
再说一句,沿程损失是很大的一个值,你最好先找本书看看.
回复
ah-wangjun
2006年06月21日 17:08:36
4楼
对于楼主,感觉还是楼上后面说的那句话比较有用些,如果给排水设计一两句话就能说清楚,那也不用这么多人上四年大学来学了,找个小学生到在线上来咨询一下好了。
回复
zgcumt
2006年06月22日 10:15:50
5楼
这个都不知道怎么做设计的
回复
rakee1
2006年06月22日 11:34:09
6楼
建议你去看下水力计算手册,或者参考一下大学教材《建筑给排水》里面有详细介绍水力计算的方法
回复
宏城陆湧
2006年06月24日 12:39:10
7楼
回复

相关推荐

APP内打开