住宅小区室外电缆敷设
xinxin10132
2006年06月21日 14:49:42
只看楼主

住宅小区内,室外电缆敷设时,按经济性考虑,是铠装电缆直埋,过道路处穿钢管保护好,还是用普通电力电缆,穿PE增强管,适当处加手孔或人孔井好些!谢谢指点!

住宅小区内,室外电缆敷设时,按经济性考虑,是铠装电缆直埋,过道路处穿钢管保护好,还是用普通电力电缆,穿PE增强管,适当处加手孔或人孔井好些!谢谢指点!
免费打赏
mmhwe
2006年06月21日 15:25:11
2楼


直埋
回复
jinchi
2006年06月21日 17:09:09
3楼
从经济性来说,用铠装电缆直埋比较省钱,一般都愿意采用,但个人认为住宅小区因地下管网比较多,环境复杂,如果有钱的话还是采用普通的电缆穿PE增强管,这样扩容,维修都很方便的,
回复
洛学
2006年06月21日 21:01:48
4楼
经济考虑,直埋
回复
lovelelege
2006年06月22日 10:05:19
5楼
我见识过直埋的,但不建议这样施工.同意三楼看法
回复
363808424
2006年06月22日 13:20:52
6楼
同意3楼的看法,因为配电施工和道路室外工程不同步,如不埋管存在某些工程返工,同样增加费用。
回复
xinxin10132
2006年06月23日 10:51:11
7楼
谢谢各位,请问穿管敷设时要不要做成混凝土排管的形式,难道只用PE增强管埋入地下0.7米就好了吗?如果回路数过多,比如超过8个,是不是要做电缆沟呢?
回复
crazyboy
2006年06月23日 12:36:18
8楼
排管也可以做到12根,最好别做电缆沟,沟比较麻烦
回复
powerxp001
2006年06月23日 22:51:54
9楼
穿管敷设,如何防水,电缆长期在水中运行,有何不妥,?
回复
pigger210
2006年12月27日 20:39:53
10楼
室外电缆用电缆沟有什么麻烦呢?
回复

相关推荐