求教:高层废水与污水互为备用通气管,可行不
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2011年08月22日 18:14:13
只看楼主

如题:想把高层的废水与污水立管互为备用通气管道,不可是否可以,若不行,有没有相关的规范说明!谢谢!

如题:想把高层的废水与污水立管互为备用通气管道,不可是否可以,若不行,有没有相关的规范说明!
谢谢!
免费打赏
jiangtaifu
2011年08月27日 16:21:41
13楼

通气管只在顶部联通?那叫啥通气管?显然不行。
回复
yangyongwu
2011年08月27日 21:05:49
14楼
谢谢各位的解答,本人目前也明白了是不行的了,,,,,,绝不按业主要求设置
回复
黑面神猴
2011年08月27日 21:39:33
15楼
不行,既然是高层,层数肯定超过10层,这也是楼主想设透气立管的原因吧,如果实在没有地方了,可以考虑采用特殊单立管系统代替传统的设置透气管的双立管系统,这个规范是允许的。
回复
charles1016
2011年10月22日 10:28:02
16楼
其实理论上有这种,叫互补湿通气,见文献《互补湿通气在高层建筑排水系统中的应用》,不只是顶部连接,中间隔层也相互连接。不过实际工程可能多半不会用。