如题:想把高层的废水与污水立管互为备用通气管道,不可是否可以,若不行,有没有相关的规范说明!谢谢!
如题:想把高层的废水与污水立管互为备用通气管道,不可是否可以,若不行,有没有相关的规范说明!
谢谢!
3楼
谢谢了,
但从理论上来讲,是可行的呀,不知这样设置有何坏处,我想不明白,还请再指教
回复
4楼
规范里面已经提套,可只做一个通气管,污废水立管何用。若互为备用,若两个管都进行排水的时候将对管道的水力条件造成影响。
回复
5楼
不可以,设计规范和技术措施都没有这种做法,
回复
6楼
这个问题不存在,因为是在最顶部进行连通的,
回复
7楼
如果只是在最顶部联通,你这个通气管有什么用?
回复
8楼
你所说的这个情况应该就是升顶通气管。
设置通气立管的要求是:
1.排水设计流量超过仅设升顶通气管规定的流量(规范、措施上均有);
2.建筑标准要求较高的建筑及10层及以上的高层建筑。
如果都不满足以上2点要求,那仅设升顶通气管还是可以的。
回复
9楼
只是在顶层设置通气管,那整条的管的排水能力有没有满足?而且结合通气管不是只有每层连接和隔层连接这两种方式吗?只是在顶层通气,有用嘛??
回复
10楼
污水,废水合流。
回复
11楼
LZ看来也是个人才。不可以,设计规范和技术措施都没有这种做法,你如果想这样做,图审时和验收都通不过。
回复
12楼
如果互为通气管的话,立管的排水断面都会减小,对另外一根管会造成新的压力波动。
回复