装饰施工通病防治和整治措施—吊顶开裂
anhaoliang
anhaoliang Lv.4
2011年08月22日 14:41:50
只看楼主

装饰施工通病防治和整治措施—吊顶开裂 —2011年初期工作有感 安** (浙江**装饰股份有限公司 浙江 杭州) [引言]轻钢龙骨纸面石膏板吊顶因其施工工艺日趋成熟、型材比较配套、价格相对实惠、装饰效果好等几大特点,已经在现代装饰过程中得到了广泛运用。按理如吊点布局、伸缩缝设置、造型连结、跨越管道补设吊点、结构周边不规则收边处理等,必须有相应设计资质单位出具的施工图或细部技术处理的节点大样图。但正因为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶型材较配套,主要结构简单定型的特点,在施工中很少有专门的设计图纸,组装时就必然产生了一定的随意性,造成了不满足质量工艺标准的项目,对整个吊顶工程留下了质量隐患。

装饰施工通病防治和整治措施—吊顶开裂
—2011年初期工作有感
安**
(浙江**装饰股份有限公司 浙江 杭州)
[引言]轻钢龙骨纸面石膏板吊顶因其施工工艺日趋成熟、型材比较配套、价格相对实惠、装饰效果好等几大特点,已经在现代装饰过程中得到了广泛运用。按理如吊点布局、伸缩缝设置、造型连结、跨越管道补设吊点、结构周边不规则收边处理等,必须有相应设计资质单位出具的施工图或细部技术处理的节点大样图。但正因为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶型材较配套,主要结构简单定型的特点,在施工中很少有专门的设计图纸,组装时就必然产生了一定的随意性,造成了不满足质量工艺标准的项目,对整个吊顶工程留下了质量隐患。
[关键词] 材料 布局 安装 监督
纸面石膏板具有防火、隔声、保温、变形小、装饰效果好等诸多优点,在吊顶工程中占有很大的比重。但其频繁多见的吊顶开裂问题也成了装饰施工的一个通病,本文是笔者对已竣工的工程进行总结分析所得,提出了有效实用的预防及整治措施,具有严谨的科学性和较高的使用价值。
一、材料选用
说起轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程材料选用,绝大部分的施工人员或者材料采购人员仅着眼于轻钢龙骨、纸面石膏板等主材的质量和规格是否符合标准,而忽略了膨胀螺栓、吊杆、吊件、吊挂件等辅材的质量。其实这些辅材性能的优劣将直接影响到整个吊顶工程的质量,并且辅材的隐蔽性也给今后的维修工作带来了相当大的难度。
当前装饰材料市场货源混乱,以次充好,可以肯定的说绝大部分的吊顶辅材配件都是非标准件,如吊顶配件冷镀锌、膨胀螺栓胀套厚度过薄不足1mm、尾部胀头不标准等等。使用这些非标准配件造成的隐患轻则使吊杆不稳定下移,使吊顶不平,导致今后吊顶开裂,影响装饰效果,重则可能发生安全生产事故。在利益的驱使下,市场大量销售非标准件,施工方普遍使用非标准件,加之施工人员的麻痹大意,工程质量安全意识不强,不管材料优劣,全部运用到工程中去,由此造成的吊顶工程质量隐患是导致吊顶开裂的因素之一。笔者发现不仅是辅材,连一些品牌主材如轻钢龙骨,在市场上都分标准和非标准两种,非标准龙骨的截断面壁厚明显薄于同规格的标准材料,其抗应力性能毫无疑问的低于原设计值。
在吊顶材料选用方面,笔者希望所有装饰施工企业或者项目经理部不可光考虑成本而忽视装饰材料的质量,因为吊顶工程使用质量规格不合格的材料是造成今后吊顶开裂的重要诱因。
二、吊点和龙骨的布局
笔者认为吊点和龙骨的布局是影响整个吊顶工程质量的关键。其具体工艺可参考“内装饰图集”和“建筑装饰装修工程质量验收规范”, 本节就实际装饰吊顶工程中施工人员容易忽视的环节作出阐述。
首先是确定吊点,吊点间距不应超过1200mm,一般在1000mm左右,也就是说主龙骨间距也不应超过1200mm,次龙骨间距一般不大于400mm,主龙骨端部悬挑不应大于300mm,否则应增加吊杆。采用缩小龙骨间距来增加骨架的强度和整体性是控制吊顶开裂的有效途径之一。笔者在工地检查时经常有发现项目中主龙骨间距超过1200mm的,端部悬挑大于500mm的,这是绝对不可取的。若遇到较大设备或通风管道时,为满足吊点吊杆的间距要求,宜采用型钢扁担的形式,从风管底部跨越,再在型钢上固定吊顶吊杆。
其次,固定吊杆时应该注意,不可以出现其他安装单位借用吊顶系统的吊杆吊挂管线的情况,这会不同程度的使吊杆不通直,降低吊顶系统的稳定性。当吊杆长度大于1500mm时,还必须设置反向支撑杆,至少要用相应型材焊接在若干根吊杆上形成斜撑,以提高吊杆的稳定和强度。
尤其要引起重视的是风管或风机盘管连同吊具都不能与吊顶系统有任何的连接或接触, 通风支管的末端必须装配软接头,当不具备安装软接头条件时,应在包括风口在内的所有振动部分与顶棚的龙骨及石膏板之间采取可靠的防振措施,必要时两者互相脱离。因为当空调系统开启后,风管内空气的流动及该系统传动部分偏心转动等将造成振动,若吊杆或龙骨与之有接触,整个吊顶系统也将随之振动,久而久之必将造成吊顶的开裂。
最后,龙骨的组装间距还要考虑到纸面石膏板的长度和宽度模数,笔者一次检查工地时发现其吊顶纸面石膏板固定的自攻螺丝距有包边板边距离均不满足大于10mm的要求,不同程度的出现因自攻螺丝过于靠边而发生“爆边”的情况,分析其原因就是组装龙骨的间距没有顾及纸面石膏板的宽度,接缝时一块石膏板几乎完全盖住了次龙骨,使得相邻的另一块石膏板没有了固定自攻螺丝的空间,这就是组装龙骨时没有计算石膏板的宽度,随意施工造成的后果。还有当吊顶跨度大于12000mm时,为避免吊顶受室温变化影响而发生开裂、变形,需设置伸缩缝,龙骨需自然断开,并且每隔12000mm在主龙骨上部焊接横卧主龙骨一道,以加强主龙骨侧向稳定性和吊顶整体性。
三、纸面石膏板的保护、安装及嵌缝处理
建筑装饰材料绝大部分都有湿胀、干缩现象,石膏板可以说是装饰材料中体积变化最小的,虽然纸面石膏板具有较强的抗湿性能,但如果它长时间连续受潮,也会产生扭曲变形、开裂、面纸皱缩等现象,影响材料质量,因此对于施工现场堆放的纸面石膏板应加强防护,装饰施工的质量控制应从装饰材料开始抓起。
安装纸面石膏板时固定的自攻螺丝一定要控制间距,由于螺钉间距过大,使石膏板不能牢固地固定在轻钢龙骨上,抵御石膏板内应力的变化,造成石膏板与轻钢龙骨之间松动,因而使石膏板相对薄弱的接缝处产生开裂。
此外安装纸面石膏板时板与板之间应留7~10mm左右的间隙,顶面与墙面交接处也应留12mm左右的缝隙,因为顶面与墙面大多采用不同种材料,收缩系数和吸水率都不相同,如不留缝,今后交接处容易开裂。对于纵向跨度较大的吊顶工程,石膏板还应设置伸缩缝以释放变形应力,而直接设置的伸缩缝较为明显,影响吊顶的装饰效果,可将空调通风系统的回风口做成横向通长的,在保证通风系统正常使用的同时也解决了纸面石膏板吊顶伸缩裂缝的问题。
在纸面石膏板排布时必须与通长次龙骨垂直,使吊顶抗裂强度均匀分布,这是防止吊顶接缝处开裂的重要措施。另外在吊顶工程中顶棚有转角的,应用裁切过的整块“L”型石膏板安装,不可用两块石膏板直拼,转角处应力较大,若采用直拼安装,拼缝极其容易造成开裂。
其实能切实有效的避免吊顶开裂是采用双层纸面石膏板。轻钢龙骨双层纸面石膏板吊顶施工工艺原理是通过自攻螺钉将两层纸面石膏板都与轻钢龙骨连接,使双层纸面石膏板形成一个整体,石膏板之间的弹性模量一致,从而保证面层纸面石膏板变形极小。吊顶长期使用不易变形和开裂,此措施既提高工程造价使装饰施工企业获益,也可减少今后维修造成的人力和物力资源的浪费。
最后阐述吊顶工程的嵌缝处理,吊顶处于多种受力状态,纸面石膏板的接缝也受到各种应力的影响发生一定的伸缩变形,而石膏板接缝处是整个顶棚中最薄弱的环节,因此开裂往往会出现在板与板之间的接缝处。目前,设计对嵌缝用料一般没有明确的要求,装饰施工企业为了考虑成本,有些用普通石膏粉,甚至用“老粉”来代替专用嵌缝膏,这是绝对不可取的,这些廉价代替品的施工性能根本达不到规定要求,嵌缝膏须具有较高的粘结强度,建议采用专用弹性嵌缝膏,效果较好。另外嵌缝还需有出色的操作技能,要分三道工序进行嵌缝膏填缝,要求填补密实,平整,待嵌缝膏干燥后,粘贴专用贴缝带,纸带下同嵌缝膏间不得有气泡,最后用嵌缝膏将拼缝处理覆盖,刮平,凝固后用砂纸轻轻打磨,使其同板面平整一致。
四、监督机制
我们装饰企业多数经过质量认证,内部应具备完整的体系,但是由于各种原因在有效控制各施工项目质量标准上有所欠缺。自检互检、QC质量小组活动等制度空于形式或者是没有起到质量控制的作用。投资方也应建立质量控制机构,选配对设计装饰性能和施工技术知识全面、作风正派有责任心的人员为甲方代表或监理。吊顶工程施工中施工方的自我监督尤为重要,装饰企业想要做大做强,乃至做出品牌,前提就是要提高质量意识,建立起公司和项目经理部的两级监督机制,摒弃眼前利益为先的旧观念,切合实际的在质量控制和成本控制上找到平衡点,使企业甚至是这个行业健康发展。


五、结语
吊顶是现代建筑装饰的重要组成部分,吊顶工程体现在工程声学、美学等各个方面。笔者认为装饰施工企业在材料选用,吊点龙骨布局,石膏板安装以及建立监督机制等环节应引起足够的质量控制意识,使装饰工程效果不断完美。

参考文献: 《内装饰 2003年合订本》 中国建筑标准设计研究院
《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 北京城建集团
免费打赏
eliot1986
2011年08月22日 16:56:26
2楼
关注 正好用到
回复

相关推荐

APP内打开