变压器缺相运行的故障现象,如何判断如何处理,请大家谈一谈
变压器缺相运行的故障现象,如何判断如何处理,请大家谈一谈
2楼
单台变压器的情况:中性点过流保护动作,肯定不能够运行。
回复
3楼
小容量变压器没有这方面保护的呢?
回复
4楼
我处有一座110KV变电站,一台主变中性点不接地运行
进线从上级220KV变电站(一台主变中性点接地)110KV母线出线
故障现象是:
这条进线有一相(B相)断线但是没有接地
那110KV变电站的主变必然是缺相运行
恰好上级220KV变电站主变保护零序和间隙零序二次接线接反(事后查出的)
在110KV变电站主变合中性点地刀准备停电的时候
110KV变电站主变中性点地刀拉弧并烧坏刀闸
上级220KV变电站主变间隙零序动作跳三侧
在110KV变电站缺相运行期间
进线B相避雷器动作多次
事故分析:
110KV变电站主变缺相运行中性点漂移成负的B相电压
在没有合中性点的时候对地只有电压而没有电流
在合中性点的时候,由于中性点对地已经有电压
所以中性点地刀会拉弧放电
并和上级220变电站主变中性点组成零序电流回路
在220KV变电站主变中性点CT有一次零序电流流过
恰好主变零序保护错接入间隙保护
故间隙保护动作
本人初涉继电保护
具体原因分析不太清楚
进线避雷器为什么要动那么多次
借贵宝地抛砖引玉,共同解决问题
回复
5楼
很难!!
回复
6楼
无人值班变电站?巡检时没有发现电压异常?表计怎么没有反应?
回复
7楼
既然已经缺相了,变压器本体保护肯定也 动作了!~
如果不知道是哪儿出了问题,可以对变压器线圈做直流电阻测试,或者是用摇表摇测一下高低压线圈对地的电阻不就知道了吗?
回复
8楼
变压器缺相会出现三相用电设备如三相电机转速变慢,单相高设备如果在故障相就可能不能动作,原因有可能是单相接地,或者是负荷超载,当然极少数情况有高压抽头焊接脱落,生产厂家在检验时存在虚焊并且直阻测量不出。所以出现这样的情况。
回复
9楼
变压器缺相运行的故障现象,可以装设低电压(缺相)保护,同时发出报警信号,通知值班人员!
回复
10楼
220KV及以上的变压器一般会装设非全相保护,这样当非全相运行时该保护会动作。
不知道较低电压等级的变压器是如何实现该保护的,请高手继续交流,关注中。。。。。
回复
11楼
110kV变压器不象电容器保护一样装有低电压保护的 ,象这种缺项运行的现象对110kV的不接地变压器保护来说非电量保护是不能保护这种故障情况的请七楼注意,
回复