【求助】住户旧照明箱保留,再新增一套照明箱有问题么?
leo1230
leo1230 Lv.3
2011年08月22日 13:08:51
只看楼主

一幢快20年的旧住宅公寓,穿衣戴帽工程刚完工,现要进行内部电气改造(原来导线已不够,经常烧),为节省造价,原设计方案是旧的电路保留,再增加一套电路到每层每户(配电室增1台低压柜,从低压柜到每层开关箱,再从开关箱到每户电表箱),这样每套公寓就有2个电表(不是供电部门的表,是物业自己抄的表),并且2套电路供不同的插座。请问上述方案妥否,请经验人士给个意见!

一幢快20年的旧住宅公寓,穿衣戴帽工程刚完工,现要进行内部电气改造(原来导线已不够,经常烧),为节省造价,原设计方案是旧的电路保留,再增加一套电路到每层每户(配电室增1台低压柜,从低压柜到每层开关箱,再从开关箱到每户电表箱),这样每套公寓就有2个电表(不是供电部门的表,是物业自己抄的表),并且2套电路供不同的插座。

请问上述方案妥否,请经验人士给个意见!
免费打赏
asmdl
2011年08月22日 16:19:15
2楼
理论上是可以的,实际上可能会遇到一些麻烦。
回复
leo1230
2011年08月22日 16:43:49
3楼
担心的是公寓里面住户自己乱拉线给搞短路了
回复
huajx001
2011年08月22日 16:55:17
4楼
当然不行了,现在生产的VV类电线电缆的寿命也就20年,何况是20年前生产的,以前的户内线应该全部不能利用。
不然以后问题会多多的。
回复
jiangbo88
2011年08月23日 09:48:11
5楼
个人认为不可行,这样做的后果是户内出现两路电源,老楼的零线可能有混用现象,出现零线开路时,户内出现380伏电压,可能给居民造成户内用电设备损坏,出现安全隐患。
回复
luxiferz
2011年08月23日 09:48:38
6楼
应该能用吧,就是明敷有点难看。安全考虑一下。
回复
g3086309
2011年08月23日 10:37:43
7楼
改造为什么不彻底一点,电气管理就怕拖泥带水。隐患越积越多、处理越来越难。
回复
hzwhy
2011年08月23日 11:14:39
8楼
我强烈强烈反对,我举双手双脚反对,反对不彻底的改造
回复
宝来
2011年08月23日 11:24:58
9楼
太扯淡了,都要新走线了,索性一次改到位,把旧的去掉,老线都用了那么久了,而且老住宅都是熔断器后一趟回路带灯带插座。你的改造方案很愚蠢
回复
cxr1999
2011年08月23日 11:42:56
10楼
很多地方的改造,只是户外线改造了,户内的没改,很不彻底,糊弄人的。
回复
混在电气
2011年08月23日 13:43:51
11楼
改都改了,还差这点事?把旧的去了算了。
回复

相关推荐