前天图纸送审,审图的给我说:我的脚踏风机(并联)出风管段上要加止回阀.我觉得无必要,另我是将清洁式通风采用另一台轴流风机处理的.
前天图纸送审,审图的给我说:我的脚踏风机(并联)出风管段上要加止回阀.我觉得无必要,另我是将清洁式通风采用另一台轴流风机处理的.
2楼
风机并联最好加止回风阀,虽然通过关闭阀门也能实现,但比较烦琐,而且风机的遇到故障检修,也不一定全开,所以设止回阀应该是比较合理的!
回复
3楼
好像人防图集上没有在脚踏风机出口上加止回阀的。本身脚踏风机风压就不高,增加阻力。而且战时情况比较特殊,与平时通风不同,应另当别论。我觉得没必要。
回复
4楼
脚踏风机应该是同时使用的,不存在单用的情况,检修好象和止回阀没关系吧?
回复
5楼
滤毒式和清洁式通风量是不同的,一般通过风机开启数量来实现,DJF-1型的风压在900-600Pa,应该是比较大的。当然有设可关闭的风阀是可以实现风机并联的风量调整,设止回阀会更方便些!