请教:两台不同用电性质供电系统的接地问题
lga097621
lga097621 Lv.2
2006年06月21日 09:19:40
只看楼主

请教高手们:现有一条民用电线路(VV22电缆)要经过商业配电房,为节省电缆,想在民用电引出处不安装地线,而到了商业配电房才装设地线,地线接于商业用电地线上。这样做符合规范吗?

请教高手们:现有一条民用电线路(VV22电缆)要经过商业配电房,为节省电缆,想在民用电引出处不安装地线,而到了商业配电房才装设地线,地线接于商业用电地线上。这样做符合规范吗?
免费打赏
mqgg
2006年06月21日 16:58:56
2楼
不明白楼主说什么呢?????
回复
lga097621
2006年07月04日 17:46:42
3楼
怎么没人能给回复啊?请高手们帮帮忙啊!
回复
家辉
2006年07月04日 19:09:52
4楼
这样你的电源系统接地形式就是TT制,也是满足规范的。