住宅楼卫生间排水横管常常超过3个卫生器具,这时需要加清扫口或堵头吗?那P弯或弯头上的检查盖(塑料)能不能做这个功能用?
住宅楼卫生间排水横管常常超过3个卫生器具,这时需要加清扫口或堵头吗?那P弯或弯头上的检查盖(塑料)能不能做这个功能用?
2楼
我认为:
1、需要。
2、不可以。
仅供参考
回复
3楼
加个比较好,万一有问题,不用麻烦下层的住户
回复
4楼
希望各位能够帮忙解答一下。谢谢了
回复
5楼
从多年设计住宅的经验看,卫生间可以不设清扫口,厨房可不设地漏。
回复
6楼
1、必须设,施工规范有规定。否则验收会有问题。
2、许多业主都不希望到下层用户家里去解决问题,最好在本层解决。
回复
7楼
不用设的,现在一般都是用UPVC排水管,看3.1开始实施的技术措施和UPVC规程讲得很明确,UPVC排水管只有连接4个及4个以上大便器才需要设清扫口的。住宅里有同一根横管同时接入四个大便器的可能吗(注意是大便器哦,不是卫生器具)。
回复
8楼
而且现在存水弯、弯头都是自带检查门的,所以不用担心。
回复
9楼
楼上说的UPVC规程有规范的效果吗
回复
10楼
图纸上画上去最好,施工单位做不做上他们的事情,不过现在用UPVC管排水能力很好的,一般可以不做的
回复
11楼
给排水规范97版 的已经过时了,现在冲突的均以绿皮本3.1号执行的技术措施和相应的规程为准。给排水97版中的都是以排水铸铁管为要求的,跟不上管材的发展要求了,不过2003版的给排水听说快要出来了,已经更正这些方面的要求。
回复